« ตอบ #160 เมื่อ: ธันวาคม 06, 2013, 12:32:08 AM »

ขออนุญาตฺิสอบถามนิดครับไม่ทราบว่าแผงโซลาร์เซลแบบ 60v 40w นี้เราจะพอหาซื้อจากที่ไหนได้บ้างครับ...

สวัสดีครับ

ไม่ทราบว่าวัตถุประสงค์ ที่ต้องการแผงโซล่าเซล 60 V 40 W ( ดูแล้วเป็นคุณสมบัติของโซล่าเซลแบบ อะมอร์ฟัส)
เพราะแผงพวกนี้ให้แรงดันสูง แต่จ่ายกระแสต่ำ ประมาณ 0.9 ถึง 1 A. หรือจะเอาไปทำระบบ HVDC ครับ

 ยิ้มเท่ห์
จุดประสงค์ก็คือต้องการไฟ 230-300VDC กระแสไม่เกิน 10A ไปใช้กับ grid tie inverter
นะครับโดยผมคิดไว้ว่าจะใช้แผงโพลี่รุ่นหนีน้ำ 280W 8A จำนวน 4แผงกับแผงอะมอร์พัส
40W 45-60V 1.2A อีก 2แผงต่ออนุกรมกันเพื่อให่ได้ 1200W 230-260VDC ตามที่
grid tie inverter ต้องการครับผม...ไม่ทราบว่าพอจะใช้ได้ไหมครับ

ขอตอบอย่างนี้นะครับการต่องแผงแบบอนุกรมและต่างชนิดกันจะทำให้ได้แรงดันแตละแผงคูณกันทำให้ได้แรงดันเพิ่มแต่กะแสที่จ่ายจะเท่ากับแผงที่ที่จ่ายได้น้อยสุดคือแผงอมอฟัสครับw=v*a.ดังนั้นแม้เราจะได้แรงดันที่สุงถึง230-300โวลต์แต่นำไปคูนกับกะแสที่จ่ายมาได้สุงสุดของแผ่นอมอฟัสคือ1แอมป์
300*1a=300วัตต์เองครับต้องใช้แผงอมอฟัสมาขนานกันหลายๆแผ่นเพื่อที่จะจ่ายกะแสได้ใกล้เคียงแผง280วัตต์คือ7-8แอมป์และทำเปน2ชุดมอนุกรมกันแล้วจึงนำไปอนุกรมกับแผง280*4แผงอีกต่อไปจึงจะได้วัตต์ที่ออกมาเต็มครับ
...ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ ยิ้มเท่ห์
ตอนนี้เข้าใจเพิ่มขึ้นแล้วครับ555เกือบไปแล้ว..
ผมได้ Grid tie inverter ตัวนี้มาโดยมี
Technical data แบบนี้ครับ
Input (DC)
Max. DC power .........1210 W
Max. DC voltage ........400V
MPP voltage range .....139-400 V
DC nominal voltage .....300V
Min. DC voltage / start voltage ....139 V /180V
Max. input current / per string .....10A
ก็เลยไม่ค่อยเข้าใจนักไม่รู้จะใช้แผงแบบไหนดี.... ร้องไห้

ถ้ามีสเปคของ Grid tie แบบนี้ ก็ต้องใช้แผงขนาด 280 Watts 10 แผงนำมาต่ออนุกรมกันครับ
ถึงจะพอเอามาต่อกับ Grid tie ตัวนี้ได้

 ยิ้มเท่ห์
บันทึกการเข้า

สำนึกดีครับ
รับจ้างล้างรถ และแจกจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง

 ยิงฟันยิ้ม

nattaphon33
เกษตรกรมือใหม่
*
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 129


« ตอบ #161 เมื่อ: ธันวาคม 06, 2013, 06:48:53 AM »

ขออนุญาตฺิสอบถามนิดครับไม่ทราบว่าแผงโซลาร์เซลแบบ 60v 40w นี้เราจะพอหาซื้อจากที่ไหนได้บ้างครับ...

สวัสดีครับ

ไม่ทราบว่าวัตถุประสงค์ ที่ต้องการแผงโซล่าเซล 60 V 40 W ( ดูแล้วเป็นคุณสมบัติของโซล่าเซลแบบ อะมอร์ฟัส)
เพราะแผงพวกนี้ให้แรงดันสูง แต่จ่ายกระแสต่ำ ประมาณ 0.9 ถึง 1 A. หรือจะเอาไปทำระบบ HVDC ครับ

 ยิ้มเท่ห์
จุดประสงค์ก็คือต้องการไฟ 230-300VDC กระแสไม่เกิน 10A ไปใช้กับ grid tie inverter
นะครับโดยผมคิดไว้ว่าจะใช้แผงโพลี่รุ่นหนีน้ำ 280W 8A จำนวน 4แผงกับแผงอะมอร์พัส
40W 45-60V 1.2A อีก 2แผงต่ออนุกรมกันเพื่อให่ได้ 1200W 230-260VDC ตามที่
grid tie inverter ต้องการครับผม...ไม่ทราบว่าพอจะใช้ได้ไหมครับ

ขอตอบอย่างนี้นะครับการต่องแผงแบบอนุกรมและต่างชนิดกันจะทำให้ได้แรงดันแตละแผงคูณกันทำให้ได้แรงดันเพิ่มแต่กะแสที่จ่ายจะเท่ากับแผงที่ที่จ่ายได้น้อยสุดคือแผงอมอฟัสครับw=v*a.ดังนั้นแม้เราจะได้แรงดันที่สุงถึง230-300โวลต์แต่นำไปคูนกับกะแสที่จ่ายมาได้สุงสุดของแผ่นอมอฟัสคือ1แอมป์
300*1a=300วัตต์เองครับต้องใช้แผงอมอฟัสมาขนานกันหลายๆแผ่นเพื่อที่จะจ่ายกะแสได้ใกล้เคียงแผง280วัตต์คือ7-8แอมป์และทำเปน2ชุดมอนุกรมกันแล้วจึงนำไปอนุกรมกับแผง280*4แผงอีกต่อไปจึงจะได้วัตต์ที่ออกมาเต็มครับ
...ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ ยิ้มเท่ห์
ตอนนี้เข้าใจเพิ่มขึ้นแล้วครับ555เกือบไปแล้ว..
ผมได้ Grid tie inverter ตัวนี้มาโดยมี
Technical data แบบนี้ครับ
Input (DC)
Max. DC power .........1210 W
Max. DC voltage ........400V
MPP voltage range .....139-400 V
DC nominal voltage .....300V
Min. DC voltage / start voltage ....139 V /180V
Max. input current / per string .....10A
ก็เลยไม่ค่อยเข้าใจนักไม่รู้จะใช้แผงแบบไหนดี.... ร้องไห้


ที่จิง4แผงก็ใช้งานได้แล้วนะครับแบบเป้ะๆเลย40*4*7=1120วัตต์แต่
แนะนำหาแผง280เพิ่มอีกสัก1แผงก็ใช้ได้แล้วครับไม่ยุ่งยากด้วยสะเป้คเดียวกันด้วยโดยที่วัตต์รวมของแผงเกินตัวกริดได้ครับ30%ครับเพราะทุออย่างไม่ทำงานได้100%แน่นอนจึงต้องมีการเผื่อไว้บ้าง
บันทึกการเข้า
yo_3055
เกษตรกรมือใหม่
*
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 77


« ตอบ #162 เมื่อ: ธันวาคม 06, 2013, 07:47:22 AM »

ขออนุญาตฺิสอบถามนิดครับไม่ทราบว่าแผงโซลาร์เซลแบบ 60v 40w นี้เราจะพอหาซื้อจากที่ไหนได้บ้างครับ...

สวัสดีครับ

ไม่ทราบว่าวัตถุประสงค์ ที่ต้องการแผงโซล่าเซล 60 V 40 W ( ดูแล้วเป็นคุณสมบัติของโซล่าเซลแบบ อะมอร์ฟัส)
เพราะแผงพวกนี้ให้แรงดันสูง แต่จ่ายกระแสต่ำ ประมาณ 0.9 ถึง 1 A. หรือจะเอาไปทำระบบ HVDC ครับ

 ยิ้มเท่ห์
จุดประสงค์ก็คือต้องการไฟ 230-300VDC กระแสไม่เกิน 10A ไปใช้กับ grid tie inverter
นะครับโดยผมคิดไว้ว่าจะใช้แผงโพลี่รุ่นหนีน้ำ 280W 8A จำนวน 4แผงกับแผงอะมอร์พัส
40W 45-60V 1.2A อีก 2แผงต่ออนุกรมกันเพื่อให่ได้ 1200W 230-260VDC ตามที่
grid tie inverter ต้องการครับผม...ไม่ทราบว่าพอจะใช้ได้ไหมครับ

ขอตอบอย่างนี้นะครับการต่องแผงแบบอนุกรมและต่างชนิดกันจะทำให้ได้แรงดันแตละแผงคูณกันทำให้ได้แรงดันเพิ่มแต่กะแสที่จ่ายจะเท่ากับแผงที่ที่จ่ายได้น้อยสุดคือแผงอมอฟัสครับw=v*a.ดังนั้นแม้เราจะได้แรงดันที่สุงถึง230-300โวลต์แต่นำไปคูนกับกะแสที่จ่ายมาได้สุงสุดของแผ่นอมอฟัสคือ1แอมป์
300*1a=300วัตต์เองครับต้องใช้แผงอมอฟัสมาขนานกันหลายๆแผ่นเพื่อที่จะจ่ายกะแสได้ใกล้เคียงแผง280วัตต์คือ7-8แอมป์และทำเปน2ชุดมอนุกรมกันแล้วจึงนำไปอนุกรมกับแผง280*4แผงอีกต่อไปจึงจะได้วัตต์ที่ออกมาเต็มครับ
...ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ ยิ้มเท่ห์
ตอนนี้เข้าใจเพิ่มขึ้นแล้วครับ555เกือบไปแล้ว..
ผมได้ Grid tie inverter ตัวนี้มาโดยมี
Technical data แบบนี้ครับ
Input (DC)
Max. DC power .........1210 W
Max. DC voltage ........400V
MPP voltage range .....139-400 V
DC nominal voltage .....300V
Min. DC voltage / start voltage ....139 V /180V
Max. input current / per string .....10A
ก็เลยไม่ค่อยเข้าใจนักไม่รู้จะใช้แผงแบบไหนดี.... ร้องไห้

ถ้ามีสเปคของ Grid tie แบบนี้ ก็ต้องใช้แผงขนาด 280 Watts 10 แผงนำมาต่ออนุกรมกันครับ
ถึงจะพอเอามาต่อกับ Grid tie ตัวนี้ได้

 ยิ้มเท่ห์
ขออนุญาตฺิสอบถามนิดครับไม่ทราบว่าแผงโซลาร์เซลแบบ 60v 40w นี้เราจะพอหาซื้อจากที่ไหนได้บ้างครับ...

สวัสดีครับ

ไม่ทราบว่าวัตถุประสงค์ ที่ต้องการแผงโซล่าเซล 60 V 40 W ( ดูแล้วเป็นคุณสมบัติของโซล่าเซลแบบ อะมอร์ฟัส)
เพราะแผงพวกนี้ให้แรงดันสูง แต่จ่ายกระแสต่ำ ประมาณ 0.9 ถึง 1 A. หรือจะเอาไปทำระบบ HVDC ครับ

 ยิ้มเท่ห์
จุดประสงค์ก็คือต้องการไฟ 230-300VDC กระแสไม่เกิน 10A ไปใช้กับ grid tie inverter
นะครับโดยผมคิดไว้ว่าจะใช้แผงโพลี่รุ่นหนีน้ำ 280W 8A จำนวน 4แผงกับแผงอะมอร์พัส
40W 45-60V 1.2A อีก 2แผงต่ออนุกรมกันเพื่อให่ได้ 1200W 230-260VDC ตามที่
grid tie inverter ต้องการครับผม...ไม่ทราบว่าพอจะใช้ได้ไหมครับ

ขอตอบอย่างนี้นะครับการต่องแผงแบบอนุกรมและต่างชนิดกันจะทำให้ได้แรงดันแตละแผงคูณกันทำให้ได้แรงดันเพิ่มแต่กะแสที่จ่ายจะเท่ากับแผงที่ที่จ่ายได้น้อยสุดคือแผงอมอฟัสครับw=v*a.ดังนั้นแม้เราจะได้แรงดันที่สุงถึง230-300โวลต์แต่นำไปคูนกับกะแสที่จ่ายมาได้สุงสุดของแผ่นอมอฟัสคือ1แอมป์
300*1a=300วัตต์เองครับต้องใช้แผงอมอฟัสมาขนานกันหลายๆแผ่นเพื่อที่จะจ่ายกะแสได้ใกล้เคียงแผง280วัตต์คือ7-8แอมป์และทำเปน2ชุดมอนุกรมกันแล้วจึงนำไปอนุกรมกับแผง280*4แผงอีกต่อไปจึงจะได้วัตต์ที่ออกมาเต็มครับ
...ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ ยิ้มเท่ห์
ตอนนี้เข้าใจเพิ่มขึ้นแล้วครับ555เกือบไปแล้ว..
ผมได้ Grid tie inverter ตัวนี้มาโดยมี
Technical data แบบนี้ครับ
Input (DC)
Max. DC power .........1210 W
Max. DC voltage ........400V
MPP voltage range .....139-400 V
DC nominal voltage .....300V
Min. DC voltage / start voltage ....139 V /180V
Max. input current / per string .....10A
ก็เลยไม่ค่อยเข้าใจนักไม่รู้จะใช้แผงแบบไหนดี.... ร้องไห้


ที่จิง4แผงก็ใช้งานได้แล้วนะครับแบบเป้ะๆเลย40*4*7=1120วัตต์แต่
แนะนำหาแผง280เพิ่มอีกสัก1แผงก็ใช้ได้แล้วครับไม่ยุ่งยากด้วยสะเป้คเดียวกันด้วยโดยที่วัตต์รวมของแผงเกินตัวกริดได้ครับ30%ครับเพราะทุออย่างไม่ทำงานได้100%แน่นอนจึงต้องมีการเผื่อไว้บ้าง

ขอบคุณสำหรับความรู้และคำแนะนำต่างๆนะครับ... ยิ้มเท่ห์
เดี๋ยวผมหาให้ครบและทดลองแล้วได้ผลอย่างไรจะนำมา
ผลที่ได้มาเสนอต่อไปนะครับ....  ยิงฟันยิ้ม


Liked By: konthain(นพ)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 06, 2013, 07:52:39 AM โดย yo_3055 » บันทึกการเข้า
chenola
เกษตรกรมือใหม่
*
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 7


« ตอบ #163 เมื่อ: ธันวาคม 06, 2013, 09:19:05 PM »

สวัสดีครับอาจารย์
วันนี้มีข้อสงสัยคับ(ตู้แช่คับ)
ปริมาตร   1545   ลูกบาศก์เดซิเมตร
สารทำความเย็นR-1349     460    กรัม
แรงดันไฟ         220 V
ความถี่      50 Hz
กระแส       4.2 A
มอเตอร์คอมเพรสเซอร์    450 W 
แล้วแบบนี้จะคำนวนยังไงละคับอาจารย์(จะลองคำนวนดูคับแต่มันไม่มีแค่V,W นี่แหละคับไปไม่ถูกเลย)
อยากจะขอคำแนะนำจากอาจารย์หน่อยคับผม    ขอบคุณครับ
บันทึกการเข้า
konthain(นพ)
Administrators
*
ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: ชาย
กระทู้: 9910


ยิ่งให้ไปยิ่งได้มา การให้ที่ยิ่งใหญ่ไม่สิ้นสุดคือให้ปัญญาและมิตรภาพ


« ตอบ #164 เมื่อ: ธันวาคม 06, 2013, 09:59:18 PM »

สวัสดีครับอาจารย์
วันนี้มีข้อสงสัยคับ(ตู้แช่คับ)
ปริมาตร   1545   ลูกบาศก์เดซิเมตร
สารทำความเย็นR-1349     460    กรัม
แรงดันไฟ         220 V
ความถี่      50 Hz
กระแส       4.2 A
มอเตอร์คอมเพรสเซอร์    450 W 
แล้วแบบนี้จะคำนวนยังไงละคับอาจารย์(จะลองคำนวนดูคับแต่มันไม่มีแค่V,W นี่แหละคับไปไม่ถูกเลย)
อยากจะขอคำแนะนำจากอาจารย์หน่อยคับผม    ขอบคุณครับ

สวัสดีครับ

ถ้าจะคำนวณว่าตู้แช่ตู้นี้กินกำลังไฟฟ้ากี่วัตต์(Watts) ก็เอากระแส 4.2 A. คูณด้วยแรงดัน 220 Vac.
จะเท่ากับ 924 Watts ส่วนกำลังไฟฟ้าของมอเตอร์คอมเพรสเซอร์    450 W. เป็นส่วนหนึ่งของกำลังไฟฟ้า 924 Watts ที่เป็นกำลังไฟฟ้ารวมครับ

 ยิ้มเท่ห์


Liked By: iceza50
บันทึกการเข้า

สำนึกดีครับ
รับจ้างล้างรถ และแจกจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง

 ยิงฟันยิ้ม
kunjumpa
เกษตรกรมือใหม่
*
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 75


« ตอบ #165 เมื่อ: มกราคม 16, 2014, 04:44:09 PM »

อ่านแล้วได้ความรู้เพิ่มขึ้นเยอะเลย กำลังคิดจะติดอยู่เหมือนกันครับ ตอนนี้สั่งแผง 130 watt มา 2 แผง รอของครับ
บันทึกการเข้า
aodaod05
เกษตรกรมือใหม่
*
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 83


« ตอบ #166 เมื่อ: เมษายน 24, 2014, 10:25:09 AM »

ความรู้เยอะมากๆ
บันทึกการเข้า
dud
เกษตรกรมือใหม่
*
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 244


« ตอบ #167 เมื่อ: เมษายน 24, 2014, 06:29:49 PM »

ถ้าเอาแผง40w 12v 4A.  ต่ออนุกรมกับ 190w 12v 9A. จะได้ไฟออก. กี่v และกี่Aครับ
บันทึกการเข้า
konthain(นพ)
Administrators
*
ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: ชาย
กระทู้: 9910


ยิ่งให้ไปยิ่งได้มา การให้ที่ยิ่งใหญ่ไม่สิ้นสุดคือให้ปัญญาและมิตรภาพ


« ตอบ #168 เมื่อ: เมษายน 24, 2014, 07:05:11 PM »

ถ้าเอาแผง40w 12v 4A.  ต่ออนุกรมกับ 190w 12v 9A. จะได้ไฟออก. กี่v และกี่Aครับ

แผงโซล่าเซลแบบโมโนโพลี( 12 V. ) ถ้าไม่ได้ต่อกับแบตเตอรี่(ขณะเปิดวงจร) จะมีแรงดันประมาณ 17-18 Vdc.
แต่ขณะต่อเข้ากับแบตเตอรี่แรงดันจะอยู่ที่ 12-14 Vdc.

ดังนั้นตามคำถามว่าถ้า เอาแผง 40w 12v 4A.  ต่ออนุกรมกับ 190w 12v 9A. จะได้ไฟออก. กี่v และกี่A
คำตอบก็คือแรงดันจะเพิ่มขึ้นเป็น 24-28 Vdc.( เพราะต่อกันแบบอนุกรม )
แต่กระแสที่ไปชาร์จแบตเตอรี่จะได้ตามแผงที่จ่ายกระแสต่ำสุดคือ  4 A. ครับ

คำแนะนำก็คือให้ต่อขนานกันแล้วนำไปชาร์จแบตเตอรี่ 12 V. 100-120 Ahr. จะได้กระแสชาร์จถึง 13 A.
จะทำให้ชาร์จแบตเตอรี่ขนาดความจุ 100-120 Ahr.ได้เต็มเร็วกว่าครับ

 ยิ้มเท่ห์


Liked By: dud
บันทึกการเข้า

สำนึกดีครับ
รับจ้างล้างรถ และแจกจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง

 ยิงฟันยิ้ม
josave69
เกษตรกรมือใหม่
*
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 2632



« ตอบ #169 เมื่อ: เมษายน 24, 2014, 07:32:03 PM »

ความรู้มาใหม่อีกแล้ว
บันทึกการเข้า
dud
เกษตรกรมือใหม่
*
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 244


« ตอบ #170 เมื่อ: เมษายน 24, 2014, 08:25:37 PM »

ถ้าเอาแผง40w 12v 4A.  ต่ออนุกรมกับ 190w 12v 9A. จะได้ไฟออก. กี่v และกี่Aครับ

แผงโซล่าเซลแบบโมโนโพลี( 12 V. ) ถ้าไม่ได้ต่อกับแบตเตอรี่(ขณะเปิดวงจร) จะมีแรงดันประมาณ 17-18 Vdc.
แต่ขณะต่อเข้ากับแบตเตอรี่แรงดันจะอยู่ที่ 12-14 Vdc.

ดังนั้นตามคำถามว่าถ้า เอาแผง 40w 12v 4A.  ต่ออนุกรมกับ 190w 12v 9A. จะได้ไฟออก. กี่v และกี่A
คำตอบก็คือแรงดันจะเพิ่มขึ้นเป็น 24-28 Vdc.( เพราะต่อกันแบบอนุกรม )
แต่กระแสที่ไปชาร์จแบตเตอรี่จะได้ตามแผงที่จ่ายกระแสต่ำสุดคือ  4 A. ครับ

คำแนะนำก็คือให้ต่อขนานกันแล้วนำไปชาร์จแบตเตอรี่ 12 V. 100-120 Ahr. จะได้กระแสชาร์จถึง 13 A.
จะทำให้ชาร์จแบตเตอรี่ขนาดความจุ 100-120 Ahr.ได้เต็มเร็วกว่าครับ

 ยิ้มเท่ห์

เห็นด้วยครับ. แต่มีปัญหาต่อว่า  เรามีมอเตอร์จะขับปั้มน้ำเป็นแบบ24V เราจะต่อออกไปใช้อย่างไรจึงจะเกิดประโยชน์สูงสุด
โดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนไปซื้อคอนโทรล ชาร์ทแบบ24Vตัวใหม่
เหตุเพราะว่ามอเตอร์วัตต์สูงๆขนาด750Wขึ้นไป(12V) ไม่ค่อยจะมีขาย. แต่จะมีแบบ24V


Liked By: konthain(นพ)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 24, 2014, 08:30:36 PM โดย dud » บันทึกการเข้า
คุณบรีส ชุมแพ
เกษตรกรมือใหม่
*
ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: ชาย
กระทู้: 900



« ตอบ #171 เมื่อ: พฤษภาคม 08, 2014, 09:48:30 AM »

ขอสอบถามผู้เชี่ยวชาญครับ

ผมกำลังออกแบบเพื่อสร้างระบบโซล่าปั้มน้ำใช้ในไร่

สิ่งที่ผมอยากถามคือ หลักการแบบนี้ถูกต้องหรือไม่

1. แผงโซล่า ผลิตไฟฟ้าตลอดเวลาที่มีแสง ดังนั้น ถ้าแบตไม่เต็ม คอนโทรลก็จะชาร์จ ตลอดจนกว่าจะเต็ม ใช่หรือไม่ครับ

2. เราสามารถใช้ไฟฟ้าไปด้วยโดยดึงตรงจากแบตเท่านั้น และให้คอนโทรลชาร์จ ชาร์จไฟฟ้าเข้าแบต พร้อมๆ กันได้หรือไม่

3. ถ้าข้อ 2 ทำได้ ผมออกแบบให้ แต่ละชั่วโมง (คิดแค่ระดับชั่วโมง) ให้ปริมาณการใช้ไฟฟ้า น้อยกว่า 10% ของขนาดแบต จะเท่ากับว่า ผมสามารถใช้แบตรถยนต์แทนแบต deep ได้ใช่หรือไม่ เพราะอัตราการใช้ไฟฟ้าน้อยกว่า 10% แบตก็ไม่เสื่อม

4. จากข้อ 2 และ 3 ถ้าช่วงเวลาที่ไม่ได้ใช้ไฟ (หรือใช้ไฟอยู่ก็ตาม) ตัวโซล่า จะชาร์จไฟเข้าแบต ถ้าผมคำนวณให้แต่ละช่วงเวลาเฉลี่ยๆ ใช้ไม่เกิน 10% และเมื่อสิ้นวัน แบตชาร์จได้เต็ม 100%  ผมจะสามารถใช้จำนวนแผง และจำนวนแบต ได้ตามแนวทางการใช้ไฟ้ฟ้าของผมเลยถูกต้องหรือไม่

--------------
จาก 4 ข้อ ผมสมมติฐานว่า ได้หมด ผมเลยออกแบบดังนี้

1. ใช้ปั้มซัมเมิร์ส 500W 220V ผ่านอินเวอร์เตอร์ 2000W (ป้องกันมอเตอร์กระชาก) - อันนี้อยากถามว่าจำเป็นต้องเป็น Pure หรือไม่

2. ใช้ปั้ม...500W 12V อีกตัวสำหรับจ่ายน้ำเข้าไร่ ไม่ต้องผ่านอินเวอร์เตอร์

4. ติดตั้งคอนโทรลชาร์จ 20A สองตัว โดยต่อเข้าแผง 100W 2 แผงต่อตัว

5. ติดตั้งแบตรถยนต์กะบะ 85A จำนวน 3 ลูก เท่ากับได้ไฟ 3060W

6. ใช้ไฟฟ้าเฉลี่ย 250W ต่อชั่วโมง รวม 9 ชั่วโมง คิดสูญเสีย 70% เท่ากับใช้ไฟฟ้าจริงๆ ประมาณ 350W แผง 100W*4 = 400W คิดที่ 80% ได้ 320W เท่ากับแต่ละชั่วโมง กินไฟจากแบตนิดเดียว ประมาณ 80W  แต่ในความเป็นจริง มีช่วงเวลาที่แดดแรง แดดอ่อน ตลอดทั้งวัน หากคิดตามสูตร 5 ชั่วโมง ก็จะได้ 2000W ส่วนการใช้ไฟฟ้าเท่ากับ 250*9 = 2250W แสดงว่าใช้เกินไป 250W หรือแค่ต้องการเลาชาร์จเพิ่มประมาณ ครึ่งชั่วโมง

7. สมมติว่า ด้วยระบบแบบนี้ ทำงานต่อเนื่อง จับสถิติ แล้ว พบว่า แบตได้เต็ม 100% เกือบทุกวัน และโดยรวมแบต 3060W ใช้เกิน 250W แสดงว่าใช้ไม่ถึง 10% จึงทำให้แบตอายุยืนนาน แต่หากพบว่า น้อยครั้งที่จะชาร์จได้เต็ม ทำให้ถูกใช้สะสม ผมก็อาจเลือกเพิ่มแผง เพื่อใช้ชาร์จได้มากขึ้นได้

8. ควบคุมการใช้ไฟฟ้า ผ่านทามเมอร์ ตั้งเวลาเปิดปั้ม 30 นาที พัก 30 นาที เป็นต้น

9. ระบบนี้ มีโหลดการใช้งานแค่นี้ ถ้าจะใช้มากกว่านี้ค่อยขยาย

แนวคิดแบบนี้ใช้ได้หรือไม่ครับ


ขอบคุณครับ
บันทึกการเข้า

สวนเกษตรโชคดีชุมแพ - บริหารการเกษตรภายใต้แนวคิด สั่งได้ ลดได้ ยั่งยืน เน้นการทำมะนาว ไผ่ ไก่ไข่อินทรีย์
Supachai007
เกษตรกรมือใหม่
*
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 286


« ตอบ #172 เมื่อ: พฤษภาคม 12, 2014, 10:49:33 AM »

ขอสอบถามผู้เชี่ยวชาญครับ

ผมไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญ แต่ก็ใช้งานอยู่ทั้ง ระบบ ออนกริด และระบบไฟดีซี ขอบตอบครับ

ผมกำลังออกแบบเพื่อสร้างระบบโซล่าปั้มน้ำใช้ในไร่

สิ่งที่ผมอยากถามคือ หลักการแบบนี้ถูกต้องหรือไม่

1. แผงโซล่า ผลิตไฟฟ้าตลอดเวลาที่มีแสง ดังนั้น ถ้าแบตไม่เต็ม คอนโทรลก็จะชาร์จ ตลอดจนกว่าจะเต็ม ใช่หรือไม่ครับ

ใช่ครับ เพราะแผงโซลาจะจ่ายโวลท์ค่อนข้างคงที่ไม่ว่าแสงจะมากหรือน้อย แต่เแบตเต็มแล้วก็ยังชาร์จอยู่ ถ้าโวลท์ที่ชาร์จสูงกว่าโวลท์ของแบตครับ แต่โดยปกติจะสูงกว่ากันไม่มาก กระแสที่ชาร์จตอนแบตเต็มจะน้อยมาก

2. เราสามารถใช้ไฟฟ้าไปด้วยโดยดึงตรงจากแบตเท่านั้น และให้คอนโทรลชาร์จ ชาร์จไฟฟ้าเข้าแบต พร้อมๆ กันได้หรือไม่

ได้แต่ไม่ดี ที่เราใช้ชาร์จเจอร์นอกจากจะต้องการควบคุมกระแสที่ชาร์จเข้าแบตแล้ว เรายังใช้ชาร์จเจอร์จ่ายไฟให้โหลดด้วย ซึ่งมันจะตัดไฟในกรณีที่ไฟจากแบตเหลือน้อยเพื่อช่วยถนอมแบต ถ้าเราจ่ายโหลดจากแบตโดยตรง ไม่มีการตัดไฟกรณีไฟแบตเหลือน้อย แบตจะเสียเร็วมาก3. ถ้าข้อ 2 ทำได้ ผมออกแบบให้ แต่ละชั่วโมง (คิดแค่ระดับชั่วโมง) ให้ปริมาณการใช้ไฟฟ้า น้อยกว่า 10% ของขนาดแบต จะเท่ากับว่า ผมสามารถใช้แบตรถยนต์แทนแบต deep ได้ใช่หรือไม่ เพราะอัตราการใช้ไฟฟ้าน้อยกว่า 10% แบตก็ไม่เสื่อม
ใช้แบตธรรมดาได้ ระวังเรื่อง กระแสที่ ใช้กับกระแสชาร์จ ควรน้อยกว่า ๑๐เปอร์เซนต์ และมีระบบตัดไฟเมื่อไฟแบตเหลือน้อยด้วย

4. จากข้อ 2 และ 3 ถ้าช่วงเวลาที่ไม่ได้ใช้ไฟ (หรือใช้ไฟอยู่ก็ตาม) ตัวโซล่า จะชาร์จไฟเข้าแบต ถ้าผมคำนวณให้แต่ละช่วงเวลาเฉลี่ยๆ ใช้ไม่เกิน 10% และเมื่อสิ้นวัน แบตชาร์จได้เต็ม 100%  ผมจะสามารถใช้จำนวนแผง และจำนวนแบต ได้ตามแนวทางการใช้ไฟ้ฟ้าของผมเลยถูกต้องหรือไม่
ดูโหลดเป็นหลัก แล้วค่อยหาจำนวนแผงกับขนาดแบตและชาร์เจอร์


--------------
จาก 4 ข้อ ผมสมมติฐานว่า ได้หมด ผมเลยออกแบบดังนี้

1. ใช้ปั้มซัมเมิร์ส 500W 220V ผ่านอินเวอร์เตอร์ 2000W (ป้องกันมอเตอร์กระชาก) - อันนี้อยากถามว่าจำเป็นต้องเป็น Pure หรือไม่

มอเตอร์ต้องใช้อินเวิทเตอร์เพียวซาย มีชาร์จเจอร์กับแบต และวงจรสตาร์ตมอเตอร์ด้วย

2. ใช้ปั้ม...500W 12V อีกตัวสำหรับจ่ายน้ำเข้าไร่ ไม่ต้องผ่านอินเวอร์เตอร์
แนะนำให้ใช้ระบบ ๒๔ โวลท์ เพื่อลดขนาดสายครับ

4. ติดตั้งคอนโทรลชาร์จ 20A สองตัว โดยต่อเข้าแผง 100W 2 แผงต่อตัว

5. ติดตั้งแบตรถยนต์กะบะ 85A จำนวน 3 ลูก เท่ากับได้ไฟ 3060W
  85 Ah 3 ลูก ได้ 255 Ah จะจ่ายกระแส<10% จ่ายได้ 25Ax12V = 300W เอง ไม่ใช่ 3060W ถ้าใช้ Load 3060W แบตคงเสียวันนั้นเลยครับ ไฟ 255A ต้องใช้สายขนาดใหญ่มาก

6. ใช้ไฟฟ้าเฉลี่ย 250W ต่อชั่วโมง รวม 9 ชั่วโมง คิดสูญเสีย 70% เท่ากับใช้ไฟฟ้าจริงๆ ประมาณ 350W แผง 100W*4 = 400W คิดที่ 80% ได้ 320W เท่ากับแต่ละชั่วโมง กินไฟจากแบตนิดเดียว ประมาณ 80W  แต่ในความเป็นจริง มีช่วงเวลาที่แดดแรง แดดอ่อน ตลอดทั้งวัน หากคิดตามสูตร 5 ชั่วโมง ก็จะได้ 2000W ส่วนการใช้ไฟฟ้าเท่ากับ 250*9 = 2250W แสดงว่าใช้เกินไป 250W หรือแค่ต้องการเลาชาร์จเพิ่มประมาณ ครึ่งชั่วโมง

ต้องคิดแบบนี้ครับ แต่ละวันจะใช้โหลดอะไรบ้าง เช่น มอเตอร์ 500W ใช้วันละ ๒ ชั่วโมง พัดลมดีซี ๕๐วัตต์ ๑๐ ชั่วโมง คำนวณไฟที่ใช้ใน ๑วันได้ 500x2+50x10 = 1500 WH ต้องใช้แบตขนาดมากกว่า ๒เท่า = 3000 WH  แบต 85Ah 1 ตัว จ่าย พลังงานได้ 85x12 = 1020 WH ดังนั้นต้องใช้แบต 3000/1020 = 3 ตัวครับ ส่วนขนาดแผง = จำนวนพลังงานที่ใช้ต่อวัน/4 ชั่วโมง  1500/4 = 375w เผื่อสูญเสีย 30%  ต้องใช้แผงขนาด 500W = 120w จำนวน 4 แผง  ชาร์จเจอร์ ก็ 30A  โดยโหลดสูงสุด 550W/12V = 45A ซึ่งเท่ากับ 45/255(ขนาดแบต) = 18% ของแบต 3 ตัว ถ้าเพิ่มแบต 5 ตัว จะได้ 45/425 = 11% ครับ

7. สมมติว่า ด้วยระบบแบบนี้ ทำงานต่อเนื่อง จับสถิติ แล้ว พบว่า แบตได้เต็ม 100% เกือบทุกวัน และโดยรวมแบต 3060W ใช้เกิน 250W แสดงว่าใช้ไม่ถึง 10% จึงทำให้แบตอายุยืนนาน แต่หากพบว่า น้อยครั้งที่จะชาร์จได้เต็ม ทำให้ถูกใช้สะสม ผมก็อาจเลือกเพิ่มแผง เพื่อใช้ชาร์จได้มากขึ้นได้

8. ควบคุมการใช้ไฟฟ้า ผ่านทามเมอร์ ตั้งเวลาเปิดปั้ม 30 นาที พัก 30 นาที เป็นต้น

9. ระบบนี้ มีโหลดการใช้งานแค่นี้ ถ้าจะใช้มากกว่านี้ค่อยขยาย

แนวคิดแบบนี้ใช้ได้หรือไม่ครับ


ขอบคุณครับ

บันทึกการเข้า
คุณบรีส ชุมแพ
เกษตรกรมือใหม่
*
ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: ชาย
กระทู้: 900



« ตอบ #173 เมื่อ: พฤษภาคม 12, 2014, 01:58:45 PM »

ขอสอบถามผู้เชี่ยวชาญครับ

ผมไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญ แต่ก็ใช้งานอยู่ทั้ง ระบบ ออนกริด และระบบไฟดีซี ขอบตอบครับ

ผมกำลังออกแบบเพื่อสร้างระบบโซล่าปั้มน้ำใช้ในไร่

สิ่งที่ผมอยากถามคือ หลักการแบบนี้ถูกต้องหรือไม่

1. แผงโซล่า ผลิตไฟฟ้าตลอดเวลาที่มีแสง ดังนั้น ถ้าแบตไม่เต็ม คอนโทรลก็จะชาร์จ ตลอดจนกว่าจะเต็ม ใช่หรือไม่ครับ

ใช่ครับ เพราะแผงโซลาจะจ่ายโวลท์ค่อนข้างคงที่ไม่ว่าแสงจะมากหรือน้อย แต่เแบตเต็มแล้วก็ยังชาร์จอยู่ ถ้าโวลท์ที่ชาร์จสูงกว่าโวลท์ของแบตครับ แต่โดยปกติจะสูงกว่ากันไม่มาก กระแสที่ชาร์จตอนแบตเต็มจะน้อยมาก

2. เราสามารถใช้ไฟฟ้าไปด้วยโดยดึงตรงจากแบตเท่านั้น และให้คอนโทรลชาร์จ ชาร์จไฟฟ้าเข้าแบต พร้อมๆ กันได้หรือไม่

ได้แต่ไม่ดี ที่เราใช้ชาร์จเจอร์นอกจากจะต้องการควบคุมกระแสที่ชาร์จเข้าแบตแล้ว เรายังใช้ชาร์จเจอร์จ่ายไฟให้โหลดด้วย ซึ่งมันจะตัดไฟในกรณีที่ไฟจากแบตเหลือน้อยเพื่อช่วยถนอมแบต ถ้าเราจ่ายโหลดจากแบตโดยตรง ไม่มีการตัดไฟกรณีไฟแบตเหลือน้อย แบตจะเสียเร็วมาก3. ถ้าข้อ 2 ทำได้ ผมออกแบบให้ แต่ละชั่วโมง (คิดแค่ระดับชั่วโมง) ให้ปริมาณการใช้ไฟฟ้า น้อยกว่า 10% ของขนาดแบต จะเท่ากับว่า ผมสามารถใช้แบตรถยนต์แทนแบต deep ได้ใช่หรือไม่ เพราะอัตราการใช้ไฟฟ้าน้อยกว่า 10% แบตก็ไม่เสื่อม
ใช้แบตธรรมดาได้ ระวังเรื่อง กระแสที่ ใช้กับกระแสชาร์จ ควรน้อยกว่า ๑๐เปอร์เซนต์ และมีระบบตัดไฟเมื่อไฟแบตเหลือน้อยด้วย

4. จากข้อ 2 และ 3 ถ้าช่วงเวลาที่ไม่ได้ใช้ไฟ (หรือใช้ไฟอยู่ก็ตาม) ตัวโซล่า จะชาร์จไฟเข้าแบต ถ้าผมคำนวณให้แต่ละช่วงเวลาเฉลี่ยๆ ใช้ไม่เกิน 10% และเมื่อสิ้นวัน แบตชาร์จได้เต็ม 100%  ผมจะสามารถใช้จำนวนแผง และจำนวนแบต ได้ตามแนวทางการใช้ไฟ้ฟ้าของผมเลยถูกต้องหรือไม่
ดูโหลดเป็นหลัก แล้วค่อยหาจำนวนแผงกับขนาดแบตและชาร์เจอร์


--------------
จาก 4 ข้อ ผมสมมติฐานว่า ได้หมด ผมเลยออกแบบดังนี้

1. ใช้ปั้มซัมเมิร์ส 500W 220V ผ่านอินเวอร์เตอร์ 2000W (ป้องกันมอเตอร์กระชาก) - อันนี้อยากถามว่าจำเป็นต้องเป็น Pure หรือไม่

มอเตอร์ต้องใช้อินเวิทเตอร์เพียวซาย มีชาร์จเจอร์กับแบต และวงจรสตาร์ตมอเตอร์ด้วย

2. ใช้ปั้ม...500W 12V อีกตัวสำหรับจ่ายน้ำเข้าไร่ ไม่ต้องผ่านอินเวอร์เตอร์
แนะนำให้ใช้ระบบ ๒๔ โวลท์ เพื่อลดขนาดสายครับ

4. ติดตั้งคอนโทรลชาร์จ 20A สองตัว โดยต่อเข้าแผง 100W 2 แผงต่อตัว

5. ติดตั้งแบตรถยนต์กะบะ 85A จำนวน 3 ลูก เท่ากับได้ไฟ 3060W
  85 Ah 3 ลูก ได้ 255 Ah จะจ่ายกระแส<10% จ่ายได้ 25Ax12V = 300W เอง ไม่ใช่ 3060W ถ้าใช้ Load 3060W แบตคงเสียวันนั้นเลยครับ ไฟ 255A ต้องใช้สายขนาดใหญ่มาก

6. ใช้ไฟฟ้าเฉลี่ย 250W ต่อชั่วโมง รวม 9 ชั่วโมง คิดสูญเสีย 70% เท่ากับใช้ไฟฟ้าจริงๆ ประมาณ 350W แผง 100W*4 = 400W คิดที่ 80% ได้ 320W เท่ากับแต่ละชั่วโมง กินไฟจากแบตนิดเดียว ประมาณ 80W  แต่ในความเป็นจริง มีช่วงเวลาที่แดดแรง แดดอ่อน ตลอดทั้งวัน หากคิดตามสูตร 5 ชั่วโมง ก็จะได้ 2000W ส่วนการใช้ไฟฟ้าเท่ากับ 250*9 = 2250W แสดงว่าใช้เกินไป 250W หรือแค่ต้องการเลาชาร์จเพิ่มประมาณ ครึ่งชั่วโมง

ต้องคิดแบบนี้ครับ แต่ละวันจะใช้โหลดอะไรบ้าง เช่น มอเตอร์ 500W ใช้วันละ ๒ ชั่วโมง พัดลมดีซี ๕๐วัตต์ ๑๐ ชั่วโมง คำนวณไฟที่ใช้ใน ๑วันได้ 500x2+50x10 = 1500 WH ต้องใช้แบตขนาดมากกว่า ๒เท่า = 3000 WH  แบต 85Ah 1 ตัว จ่าย พลังงานได้ 85x12 = 1020 WH ดังนั้นต้องใช้แบต 3000/1020 = 3 ตัวครับ ส่วนขนาดแผง = จำนวนพลังงานที่ใช้ต่อวัน/4 ชั่วโมง  1500/4 = 375w เผื่อสูญเสีย 30%  ต้องใช้แผงขนาด 500W = 120w จำนวน 4 แผง  ชาร์จเจอร์ ก็ 30A  โดยโหลดสูงสุด 550W/12V = 45A ซึ่งเท่ากับ 45/255(ขนาดแบต) = 18% ของแบต 3 ตัว ถ้าเพิ่มแบต 5 ตัว จะได้ 45/425 = 11% ครับ

7. สมมติว่า ด้วยระบบแบบนี้ ทำงานต่อเนื่อง จับสถิติ แล้ว พบว่า แบตได้เต็ม 100% เกือบทุกวัน และโดยรวมแบต 3060W ใช้เกิน 250W แสดงว่าใช้ไม่ถึง 10% จึงทำให้แบตอายุยืนนาน แต่หากพบว่า น้อยครั้งที่จะชาร์จได้เต็ม ทำให้ถูกใช้สะสม ผมก็อาจเลือกเพิ่มแผง เพื่อใช้ชาร์จได้มากขึ้นได้

8. ควบคุมการใช้ไฟฟ้า ผ่านทามเมอร์ ตั้งเวลาเปิดปั้ม 30 นาที พัก 30 นาที เป็นต้น

9. ระบบนี้ มีโหลดการใช้งานแค่นี้ ถ้าจะใช้มากกว่านี้ค่อยขยาย

แนวคิดแบบนี้ใช้ได้หรือไม่ครับ


ขอบคุณครับ



ขอบคุณครับ

ผมอธิบายข้อ 5 เพิ่มเติมนิดครับ

สมมติฐานของผม ที่ผมยังไม่เข้าใจคือ

โหลด W นะครับ

ว่า โหลดในขณะนั้น 10% หรือโหลดที่กินไป 10%

เช่น มอเตอร์ 500W ถ้าคิดเป็นโหลด ณ ขณะนั้น กิน 18% แต่เปิดแค่ 6 นาที กินไฟไป 50W หรือเท่ากับแบต 100% เหลือ  98%

ทีนี้ หลักการที่ว่า ให้ใช้แบตน้ำ ไม่เกิน 10% หมายถึง โหลด หรือหมายถึง การกินไฟครับ

ผม งง ตรงนี้ละครับ

เพราะถ้าหมายถึงการกินไฟ หากผมออกแบบให้มันชาร์จไฟบ่อยๆ เหมือนมือถือ ที่ห้ามใช้แบบหมดสุดๆ บ่อยๆ จะเป็นการยืดอายุแบต

ก็จะช่วยประหยัดไม่ต้องลงทุนแบตแบบ Deep ได้ ถูกไหมครับ
บันทึกการเข้า

สวนเกษตรโชคดีชุมแพ - บริหารการเกษตรภายใต้แนวคิด สั่งได้ ลดได้ ยั่งยืน เน้นการทำมะนาว ไผ่ ไก่ไข่อินทรีย์
คุณบรีส ชุมแพ
เกษตรกรมือใหม่
*
ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: ชาย
กระทู้: 900



« ตอบ #174 เมื่อ: พฤษภาคม 12, 2014, 02:01:10 PM »

ขอแก้ข้อ 2 ผมหมายถึง ตัวชาร์จเจอร์นั้น ทำงานทั้งชาร์จไปด้วย และจ่ายไฟไปด้วยได้หรือไม่นะครับ

ขออภัย ไม่ใช่ต่อตรงจากแบตไม่ผ่านชาร์จเจอร์ (เขียนผิดเองครับ)
บันทึกการเข้า

สวนเกษตรโชคดีชุมแพ - บริหารการเกษตรภายใต้แนวคิด สั่งได้ ลดได้ ยั่งยืน เน้นการทำมะนาว ไผ่ ไก่ไข่อินทรีย์
Supachai007
เกษตรกรมือใหม่
*
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 286


« ตอบ #175 เมื่อ: พฤษภาคม 15, 2014, 01:01:05 PM »

ขอแก้ข้อ 2 ผมหมายถึง ตัวชาร์จเจอร์นั้น ทำงานทั้งชาร์จไปด้วย และจ่ายไฟไปด้วยได้หรือไม่นะครับ

ขออภัย ไม่ใช่ต่อตรงจากแบตไม่ผ่านชาร์จเจอร์ (เขียนผิดเองครับ)

ได้ครับ
บันทึกการเข้า