ผู้เขียน หัวข้อ: รบกวนสอบถามการต่อลูกลอยไฟฟ้ากับโซลินอยด์วาล์วครับผม  (อ่าน 2474 ครั้ง)
0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
Thongchai_Chaiya
เกษตรกรมือใหม่
*
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 3


« เมื่อ: ธันวาคม 08, 2018, 11:14:39 AM »

รบกวนสอบถามครับ พอดีผมไม่มีความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้าเท่าไรครับ กรณีผมต่อลูกลอยไฟฟ้า 220V สามารถต่อเป็นไฟ 24V DC ได้ไหมครับ ถ้าใช้ไฟ220V ผมเกรงว่าไม่ปลอดภัยครับ

หรือท่านไหนมีวิธีการต่อที่ถูกต้องบ้างครับ หรือต้องเพิ่มอุปกรณ์อะไรไหมครับ

อุปปกรณ์ที่มี
1.เบรกเกอร์
2.ลูกลอยไฟฟ้า 220V ของ Eagle one
3.โซลินอยด์วาล์ว 24V DC
4.หม้อแปลง 220V เป็น 24V DC

ต่อวงจรแบบนี้ได้ไหม? ครับ

บันทึกการเข้า

viras2
เกษตรกรมือใหม่
*
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 1155


« ตอบ #1 เมื่อ: ธันวาคม 11, 2018, 09:36:58 AM »

วงจรพื้นฐานก็มีประมาณนี้สามารถทำงานได้แล้วครับ

ขอแนะนำเพิ่มเติมเพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน
 - หม้อแปลง ควรเลือกแบบขดลวดปฐมภูมิและทุติยภูมิพันแยกกัน (ไม่พันทับกัน) เพื่อป้องกันการรั่วหรือลัดวงจรถึงกัน
 - ทั้งก่อนเข้าและออกจากหม้อแปลงควรต่อฟิวส์ขนาดเล็กๆ เอาไว้ป้องกันตัวหม้อแปลง และโซลินอล์ยวาวล์ เพราะเบรคเกอร์ไม่สามารถป้องกันหม้อแปลงได้ เพราะกว่าเบรคเกอร์จะตัดหม้อแปลงก็ไปแล้ว ขนาดของฟิวส์ (A) ให้ดูขนาดของหม้อแปลง (VA) และขนาดของโหลด (VA หรือ W) แล้วคำนวณหาขนาดของกระแสที่เหมาะสม
บันทึกการเข้า
Pipatphong
เกษตรกรมือใหม่
*
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 10


« ตอบ #2 เมื่อ: ธันวาคม 11, 2018, 10:57:46 AM »

ตอนนี้ลูกลอยเป็นไฟ 220V.AC แต่Solenoid valve 24V.DC ต้องเพิ่ม Relay 220V.1ตัวครับ เพื่อที่จะเอา contact ของ Relay ไปสั่งตัดต่อ Solenoid valve 24V.DC ครับ
 **แต่ถ้าลูกลอยเป็นไฟ24V.DC ต่อแบบในรูปได้ครับ ต้องเลือกเอาว่าจะซื้อลูกลอย หรือ จะซื้อ Relay 220V.AC เพิ่มครับ
บันทึกการเข้า