หน้า: [1]   ลงล่าง
  พิมพ์  
ผู้เขียน หัวข้อ: ประสบการณ์เครื่องสูบน้ำในสวนกับระยะส่งไกล 300 เมตร  (อ่าน 567 ครั้ง)
decha18, Supachai007 และ 4 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
po_chayakorn
เกษตรกรมือใหม่
*
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 10


« เมื่อ: พฤษภาคม 17, 2018, 11:20:20 AM »

เกริ่นนำ
ผมได้เก็บข้อมูลจากบอร์ดนี้มาซักพักอยากขอแชร์ประสบการณ์การทำระบบน้ำของตัวเองบ้างครับ
ผมมีโอกาสได้ทำสวนของตัวเองและได้รวบข้อมูลสำหรับทำระบบน้ำที่จะให้เครื่องสูบน้ำอยู่กับเราไปนานๆ ครับ
สำหรับการเลือกเครื่องสูบน้ำมีปัจจัยหลักอยู่ 2 อย่างคือ
-   ราคา รวมอุปกรณ์ที่ต้องจ่าย ([P]rice)
-   และปริมาณน้ำที่ได้ ([Q]uantity)
และมีปัจจัยรองลงมาที่มีผลกับ P, Q ที่ต้องนำมาประกอบการตัดสินใจเช่น
-   ประเภทแหล่งน้ำ
-   ระยะห่างจากแหล่งน้ำ
-   แหล่งพลังงาน (ไฟฟ้า, น้ำมัน) และระยะห่างจากแหล่งพลังงาน (ความยาวสายไฟ)
-   อื่นๆ ความเสี่ยงต่อการถูกขโมย
ดังนั้นเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับแต่ละคนจึงแตกต่างกันไปตามความสมดุล ([E]quilibrium) ของแต่ละคน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 17, 2018, 12:56:03 PM โดย po_chayakorn » บันทึกการเข้า

po_chayakorn
เกษตรกรมือใหม่
*
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 10


« ตอบ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 17, 2018, 11:22:40 AM »

ก่อนถึงเรื่องเครื่องสูบน้ำ
   ขอกล่าวถึงการสุญเสียพลังงานที่จะมีผลในการเลือกเครื่องสูบน้ำซักนิดหน่อยครับ  สิ่งที่มีผลต่อการการสุญเสียพลังงานในการย้ายน้ำจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง เช่น ความดันบรรยากาศ  ความฝืดของน้ำและผนังท่อ ความสุญเสียพลังงานในตัวเครื่องสูบเอง ความเร็วของน้ำ ความสูยเสียในข้อต่อและข้องอ เป็นต้น เรียกกันว่า เฮด (Head)


ภาพและเนื้อหาจาก
http://www2.dede.go.th/bhrd/old/web_display/websemple/Industrial(PDF)/Bay22%20Energy%20Effcient%20Pump.pdf
จากภาพ
จุดที่ 1 เป็นการเสียเฮดความเร็วเนื่องจากการไหลเข้าท่อ (Entrance loss) ซึ่งขึ้นอยู่กับรูปทรงและอุปกรณ์ที่ปลายท่อดูด
จุดที่ 2 เป็นการเสียเฮดเนื่องจากความฝืดระหว่างของเหลวกับผนังท่อ
จุดที่ 3 เป็นการเสียเฮดเนื่องจากมีการเปลี่ยนทิศทางการไหล
จุดที่ 4 เป็นการเสียเฮดในเส้นท่อเหมือนจุดที่ 2
จุดที่ 5 เป็นการเสียเฮดที่อุปกรณ์ทางด้านดูดของปั๊มลบด้วยเฮดความฝืดทั้งหมดทางด้านดูด

โดยรวมๆ เฮดทุกจุดแล้วเรียกว่า Total Dynamic Head ต่อไปผมจะย่อว่า TDH ครับ


Liked By: supischa, julaporn, vigo74
บันทึกการเข้า
po_chayakorn
เกษตรกรมือใหม่
*
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 10


« ตอบ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 17, 2018, 11:24:21 AM »

ตัวแปรที่เราต้องหา Total Dynamic Head แบบคร่าวๆ และการหาเครื่องสูบน้ำที่เหมาะสมมีดังนี้ครับ
-   ปริมาณน้ำ  ลิตรต่อนาที
-   ความสูงแนวตั้ง เมตร
-   ความยาวท่อ เมตร
-   ขนาดท่อ นิ้ว
-   ความสูงผิวน้ำและเครื่องสูบ

ตัวอย่างสวนผมเอง
-   พืชสวนกล้วยระยะห่าง 2x2 พื้นที่ 3 ไร่ จากงานวิจัยกล้วยเต็มวัยต้องการน้ำอยู่ที่ 18 – 23 ลิตรต่อวันต่อต้น
-   แหล่งพลังงาน ไฟฟ้าเข้าถึง  ขอมิเตอร์ไฟเกษตร เครื่องสูบน้ำห่างจากมิเตอร์ 300 เมตร
-   ระยะห่างระหว่างสวนและแหล่งน้ำ 300 เมตร
-   ความสูงแนวตั้ง คือ ผลต่างความสูงระหว่างเครื่องสูบน้ำและสวน 4 เมตร
-   ความสูงผิวน้ำและเครื่องสูบ 5 เมตร

ปริมาณน้ำ
   เริ่มจากหาความต้องการน้ำของพืชแต่ละชนิดและวิธีการให้น้ำที่เหมาะสม เช่น กล้วยความต้องการน้ำอยู่ที่ 18-23 ลิตรต่อวัน หากใช้เทปน้ำหยดที่ได้ 2-4 ลิตร/ชั่วโมง หมายถึงผมต้องใช้เวลาเปิดน้ำนานถึง 4.5-9 (=18/4) ชั่วโมงซึ่งใช้เวลานานไป
ดังนั้นผมจึงเลือกให้น้ำแบบมินิสปริงเกอร์ปีกผีเสื้อมีอัตราการให้น้ำอยู่ที่ 40 – 60 ต่อชั่วโมงลิตรหรือ 0.6-1 ลิตรต่อนาทีทำให้ผมใช้เวลาเปิดน้ำเพียง 22 นาที ก็สามารถให้น้ำตามที่กล้วยต้องการได้แล้ว
พื้นที่ 1 ไร่มี 1600 ตารางเมตร ผมปลูกกล้วยระยะห่าง 2x2 = 4 ตารางเมตร 1 ไร่จึงมีกล้วยสูงสุด 400 ต้น แต่ละต้นต้องการน้ำ 0.6 ลิตรต่อนาที
ปริมาณน้ำต่อไร่ ลิตรต่อนาที = อัตราการให้น้ำของมินิสปริงเกอร์ x จำนวนต้นกล้วย x จำนวนไร่
ปริมาณน้ำต่อไร่ ลิตรต่อนาที = 0.6 x 400 x 3 ลิตรต่อนาที
         = 720 ลิตรต่อนาที
ผมจึงทดลองหาเครื่องสูบน้ำที่สามารถให้น้ำได้ที่ 720 ลิตรต่อนาที ซึ่งพบว่าต้องใช้พลังงานไฟฟ้าสูงและตัวเครื่องมีราคาสูง  จากเรื่องความสมดุลของราคาที่ได้เกริ่นไว้ด้านบนคิดว่าไม่เหมาะสมจึงทำการแบ่งโซนการให้น้ำเป็นสองโซน ทำให้ผมมองหาเครื่องสูบน้ำที่สามารถให้น้ำ 720/2 = 360 ลิตรต่อนาทีแทน





Liked By: supischa, julaporn, vigo74
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 17, 2018, 12:30:51 PM โดย po_chayakorn » บันทึกการเข้า
po_chayakorn
เกษตรกรมือใหม่
*
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 10


« ตอบ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 17, 2018, 11:25:48 AM »

ความสูงแนวตั้ง
   ความสูงแนวตั้ง คือ ผลต่างความสูงระหว่างเครื่องสูบน้ำและสวน  สำหรับสวนผมไม่ได้เป็นที่ราบแต่ต้องส่งน้ำขึ้นเนินเล็กน้อยการหาความสูงจากการคะเนด้วยลำบาก ผมจึงใช้แผนที่เข้าช่วยที่ link นี้ http://www.floodmap.net
o   ความสูงของเครื่องสูบ  202 เมตร
o   ความสูงของสวน  206 เมตร
o   ดังนั้นความสูงแนวตั้ง  = 4 เมตร
ความยาวท่อ
   ระยะห่างจากเครื่องสูบน้ำถึงปลายสวน 300 เมตร
ขนาดท่อ
   ขนาดท่อเรื่องสำคัญ  การใช้ท่อน้ำออกเท่ากับขนาดรูน้ำออกของเครื่องสูบน้ำอาจจะมีส่วนถูกบ้าง  แต่สำหรับระยะส่งไกล 300 เมตร สิ่งที่มีผลมากคือแรงเสียดทานระหว่างน้ำและผนังท่อจะกล่าวถึงอีกทีในหัวข้อเครื่องสูบน้ำครับ



Liked By: vigo74
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 17, 2018, 11:47:31 AM โดย po_chayakorn » บันทึกการเข้า
po_chayakorn
เกษตรกรมือใหม่
*
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 10


« ตอบ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 17, 2018, 11:31:11 AM »

เครื่องสูบน้ำ
   หลังจากได้ตัวแปรต่างๆ ที่เราต้องการแล้วคือ
-   ปริมาณน้ำ  360 ลิตรต่อนาที โดยแบ่งเป็นสองโซน เวลาให้น้ำโซนละ 22.5 นาที รวมทั้งสวนใช้เวลา 45 นาที
-   ความสูงแนวตั้ง 4 เมตร
-   ความยาวท่อ 300 เมตร
-   ขนาดท่อ [หา TDH ที่เหมาะสมอีกที] นิ้ว
-   ความสูงผิวน้ำและเครื่องสูบ 5 เมตร

ต่อไปเรามาหา TDH กันซึ่งแน่นอนว่าผมจะไม่คำณวนเองเพราะมีคนทำโปรแกรมคำณวนออนไลน์ไว้แล้วที่ Link นี้ครับ
https://www.pumpworld.com/total-dynamic-head-calculator.htm

เริ่มแรกผมทดลองใส่ค่าท่อ PVC ขนาด 2 นิ้วพบว่าได้ Total Dynamic Head = 50.25 เมตรแล้วมาเทียบกับ Spec เครื่องสูบน้ำพบว่าไม่มีรุ่นใหนที่มีระยะ Total Head สูงถึง 50 เมตรเลย ผมจึงลองขยายขนาดท่อเป็น PVC ขนาด 3 นิ้ว

ผลที่ได้ Total Dynamic Head = 10.43 เมตร แต่การวางขนาด 3 นิ้วยาว 300 เมตร ราคาค่อนค้างสูงมาก (จาก Price/Quantity ที่กล่าวไว้ข้างต้น ) จึงลองปรับขนาดท่อเป็น PVC ขนาด 2 ½ นิ้ว

ผลที่ได้ Total Dynamic Head = 19.61 เมตร
ดังนั้นผมต้องมองหาเครื่องสูบน้ำที่สามารถให้น้ำได้ 360 ลิตรต่อนาทีและมี Total Head อย่างต่ำ 19.61 เมตรขึ้นไป  ผมมีเล็งๆ เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งของ Mitsubishi ไว้ลองเอาคุณสมบัติของรุ่นต่างๆ มาลองกางดู

ผมลากเส้นสีแดงแนวตั้งและแนวนอนมาบรรจบกันก็จะได้เป็นรุ่น WCM-1505S ครับและระยะดูดผมอยู่ 5 เมตร สรุปเครื่องสูบน้ำรุ่นนี้น่าจะเหมาะสมครับ  แต่ยังไม่จบครับยังเหลือแหล่งพลังงาน

สรุปเครื่องสูบน้ำ
-   รุ่น WCM-1505S
-   ขนาด 2 แรงม้าใช้ไฟฟ้า 1 เฟส กระแส 14 แอมป์
o   ผมจึงขอมิเตอร์ไฟฟ้าเกษตร ขนาด 15/45 แอมป์เผื่อต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นในอนาคตครับ
-   ท่อน้ำเข้า ออกเครื่องสูบน้ำขนาด 2 นิ้ว
-   จาก TDH เราต้องใช้ท่อเมนขนาด 2.5 นิ้ว


Liked By: supischa, julaporn, vigo74
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 17, 2018, 11:48:10 AM โดย po_chayakorn » บันทึกการเข้า
po_chayakorn
เกษตรกรมือใหม่
*
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 10


« ตอบ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 17, 2018, 11:34:35 AM »

แหล่งพลังงาน
   แหล่งจ่ายพลังงานกับตัวเครื่องสูบน้ำของผมอยู่ห่างถึง 300 เมตรดังนั้นขนาดสายไฟฟ้าจึงมีผลครับ เวลาที่สายไฟยาวมากๆ ก็จะมีค่าความต้านทานในสายไฟด้วยเช่นเดียวกัน  ขึ้นอยู่กับวัสดุของตัวนำด้วยเช่น ทองแดงความต้านทานต่อความยาวก็จะน้อยกว่าอลูมิเนียม  ผมเลือกสายไฟแบบ THW ซึ่งเป็นสายสำหรับเดินภายนอกเพื่อให้เครื่องสูบน้ำอยู่กับผมไปนานๆ ผมจึงหาเครื่องมือคำณวนออนไลน์สำหรับหาค่า Voltage Drop ที่รับได้  สมมุติการไฟฟ้าจ่ายไฟฟ้ามาที่ 220 โวลต์ที่ปลายสายผมคิดว่าควรมีแรงดันไม่ต่ำกว่า 5% คือราวๆ 209 โวลต์ ลองหาสายไฟที่เหมาะสมกันครับจาก Link นี้
http://www.calculator.net/voltage-drop-calculator.html
และเว็บด้านล่างสำหรับแปลงหน่วยสายไฟแบบ AWG เป็น sq.mm
https://en.wikipedia.org/wiki/American_wire_gauge


ผมทดลองใช้สายไฟขนาด 7 AWG (10 sq.mm) ระยะทาง 300 เมตร เครื่องสูบน้ำใช้กระแส 14 แอมป์ แรงดันไฟฟ้าที่ปลายสายเหลืออยู่ 206.27 แรงดันต่ำกว่าที่ผมคาดไว้ที่ 209 โวลต์ดังนั้นต้องเพิ่มขนาดสายไฟครับ


ผมลองเปลี่ยนเป็นสายไฟขนาด 5 AWG (16 sq.mm) ดูบ้าง


ผลที่ได้ดูดีเลยครับ


Liked By: supischa, julaporn, vigo74
บันทึกการเข้า
po_chayakorn
เกษตรกรมือใหม่
*
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 10


« ตอบ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 17, 2018, 11:37:13 AM »

จากที่เล่ามายาวๆ สรุปอีกครั้งได้ดังนี้ครับ
-   ผมต้องใช้สายไฟ THW ขนาด 5 AWG (16 sq.mm)
-   หรือไม่ก็เป็น THW-A ขนาด 3 AWG (26 sq.mm)
-   ความยาวสายไฟ 300 ต้องใช้สองเส้นรวม 600 เมตร
-   เครื่องสูบน้ำรุ่น WCM-1505S
-   ขนาด 2 แรงม้าใช้ไฟฟ้า 1 เฟส กระแส 14 แอมป์
-   ขอมิเตอร์ไฟฟ้าเกษตร ขนาด 15/45 แอมป์เผื่อต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นในอนาคตครับ
-   จาก TDH เราต้องใช้ท่อเมนขนาด 2.5 นิ้ว

บทความข้างต้นสามารถเผยแผ่ได้โดยไม่มีลิขสิทธิ์ครับ
หากเผยแผ่รบกวนให้เครดิตกันแค่นี้ก็พอครับ
ขอบคุณครับ
chayakorn p.


Liked By: supischa, julaporn, vigo74
บันทึกการเข้า
po_chayakorn
เกษตรกรมือใหม่
*
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 10


« ตอบ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 17, 2018, 12:28:16 PM »



Liked By: supischa, julaporn, vigo74
บันทึกการเข้า
supischa
เกษตรกรมือใหม่
*
ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: ชาย
กระทู้: 1208


« ตอบ #8 เมื่อ: พฤษภาคม 17, 2018, 03:04:52 PM »

มีประโยชน์ดีครับ...นี่ต้องนายช่างแน่ๆเลยความรู้ระดับนี้ ยิ้ม
บันทึกการเข้า

...กินข้าวเป็นหลัก กินผักเป็นยา กินปลาเป็นอาหาร
...ทำทีละนิด ดีกว่าคิดที่จะทำ
zuddum
เกษตรกรมือใหม่
*
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 1029


« ตอบ #9 เมื่อ: พฤษภาคม 17, 2018, 05:32:07 PM »

 ยิ้ม สรุปแล้วใชงานได้รึยัง....อยากดู


Liked By: vigo74
บันทึกการเข้า
po_chayakorn
เกษตรกรมือใหม่
*
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 10


« ตอบ #10 เมื่อ: พฤษภาคม 17, 2018, 05:46:04 PM »

ตอนนี้ใช้งานมาได้เดือนครึ่งแล้วครับ ต้นหญ้ากำลังโตแซง
ภาพก่อนปลูกครับ


หลังปลูกได้เดือนครึ่ง หญ้าโตเร็วมาก


Liked By: vigo74
บันทึกการเข้า
po_chayakorn
เกษตรกรมือใหม่
*
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 10


« ตอบ #11 เมื่อ: พฤษภาคม 17, 2018, 05:49:23 PM »

มีประโยชน์ดีครับ...นี่ต้องนายช่างแน่ๆเลยความรู้ระดับนี้ ยิ้ม
ผมทำด้าน IT ครับมาทำเกษตรช่วงวันหยุดครับ


Liked By: vigo74
บันทึกการเข้า
julaporn
เกษตรกรมือใหม่
*
ออนไลน์ ออนไลน์

กระทู้: 129


« ตอบ #12 เมื่อ: พฤษภาคม 17, 2018, 07:06:28 PM »

ขอบคุณครับ ที่ทำแนวทางการคำนวณไว้แบ่งปันในผู้ที่กำลังออกแบบระบบน้ำ มีประโยชน์มากๆครับ อายจัง

ผมคิดว่าท่าน chayakorn เป็นวิศวกรแน่ๆ ผมก็วิศวกรเหมือนกัน แต่เห็นรายละเอียดที่ออกแบบแล้ว ผมอายเลยครับ ยิงฟันยิ้ม

ผมเองก็ยังไม่เคยออกแบบระบบที่ใช้ สปริงเกอร์ เลย เคยใช้แต่น้ำหยด เพราะทุนน้อยครับ


comment1: ปั๊มน้ำอยู่ติดถนนเลย เสียวคนจะยืมไปใช้
comment2: ไม่ลองใช้ แอร์แวร์ ดูรึครับ
comment3:  ปลูกกล้วยหอมคาเวนดิช รึครับ? ได้ข่าวว่าโดนหลอกเรื่องตลาดกันเยอะนะครับ  ญาติผมคนนึงก็โดนมาเมื่อต้นปี หมดไป 5 แสน



Liked By: vigo74
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 17, 2018, 07:30:34 PM โดย julaporn » บันทึกการเข้า
boongun
เกษตรกรมือใหม่
*
ออนไลน์ ออนไลน์

กระทู้: 204


« ตอบ #13 เมื่อ: วันนี้ เวลา 09:35:19 AM »

ผมไม่ใช่วิศวกรครับ จบ ปวส.ไฟฟ้ากำลัง เข้ามาเก็บข้อมูล   อยากสอบถามแลกเปลี่ยนครับตอนนี้ผมปลูกเงาะ 90 ต้น ทุเรียน 122 ต้น ทำระบบน้ำรดต้นไม้แบบใช้สปริงเกอร์ต่อหาต้นไม้ทุกต้น ตอนนี้ทำเสร็จแล้วใช้งานมา จะครบ 2 เดือนแล้ว ผมใช้ซัมเมิส 1.5 แรง 1.5 นิ้ว ยี่ห้อแฟรงกิ้น ท่อดูดจากบ่อลึก 36 เมตร ต่อไปใช้ส่งน้้ำในแนวระบาบ ระยะทาง 230 เมตร ต่อท่อจากบ่อสูบมาใช้ส่งตรง ไม่ได้ดูดขึ้นแท้ง อัดสปริงเกอร์ขนาดเล็ก ได้ 24 หัว อยากถามว่าผมทำแบบนี้ถูกต้องหรือไม่ครับ หรือมีอะไรแนะนำเพิ่มเติมอีกไหมครับ
บันทึกการเข้า
หน้า: [1]   ขึ้นบน
  พิมพ์  
 
กระโดดไป: