ผู้เขียน หัวข้อ: สายไฟกับปั้มน้ำครับ  (อ่าน 820 ครั้ง)
0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
kodeebook
เกษตรกรมือใหม่
*
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 13


« เมื่อ: พฤษภาคม 16, 2017, 08:45:52 AM »

รบกวนสอบถามเรื่องสายไฟหน่อยครับ ถ้าหากผมใช้สายthw-a เบอร์10ลากยาว120เมตรไม่ทราบว่าไฟจะมาเต็ม220vป่าวครับ ขอบพระคุณอย่างสูงครับ
บันทึกการเข้า

Aomsin & Earth
เกษตรกรมือใหม่
*
ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: ชาย
กระทู้: 2118


« ตอบ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 17, 2017, 04:38:09 PM »

ปลายสายอาจจะตกเล็กน้อยครับ  แต่เท่าที่เคยวัดไม่เคยเต็ม 220 V สักครั้งเดียวเลยแถวบ้านผม 210 กว่าๆ ยิ่งตอนเปิดเหลือ 190 V ยังมี
บันทึกการเข้า
kodeebook
เกษตรกรมือใหม่
*
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 13


« ตอบ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 17, 2017, 11:00:26 PM »

ปลายสายอาจจะตกเล็กน้อยครับ  แต่เท่าที่เคยวัดไม่เคยเต็ม 220 V สักครั้งเดียวเลยแถวบ้านผม 210 กว่าๆ ยิ่งตอนเปิดเหลือ 190 V ยังมี

ถ้าอยู่ที่210vปั้มน้ำจะเสียไวมั้ยครับ
บันทึกการเข้า
viras2
เกษตรกรมือใหม่
*
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 1107


« ตอบ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 18, 2017, 08:03:30 AM »

โดยทั่วไปมอเตอร์สามารถรองรับไฟตกไฟเกินได้ บวก ลบ 10%
หากแรงดันไฟตกจะมีผลดังนี้
 - แรงบิด (Torque) ลดลงมากพอสมควร
 - ประสิทธิ (Efficiency) ภาพลดลงเล็กน้อย
 - ตัวประกอบกำลังไฟฟ้า (Power factor) เพิ่มขึ้นเล็กน้อย
 - กระแสไฟฟ้า (Current) สูงขึ้นพอสมควร ทำให้เกิดความร้อนสะสมสูงขึ้น
 - สลิป (Slip) สูงขึ้น หรือพูดให้เข้าใจง่ายๆ คือ ความเร็วลื่นไถลไปจากความเร็วซิงโครนัสสูงขึ้น (ยังเข้าใจยากอยู่ดี) ยกตัวอย่างดีกว่า เช่น มอเตอร์ 4 ขั้ว (Pole) ความเร็วซิงโครนัสคือ 1,500 รอบต่อนาที(ตามทฤษฎี) ความเร็วรอบจริงคิดค่า Slip แล้วสมมติว่าประมาณ 1,475 รอบ ทีนี้พอมีแรงดันตกความเร็วรอบของมอเตอร์ก็จะลดลงต่ำไปจากเดิมอีก (ต่ำกว่า 1,475 ไปอีก)

ประมาณนี้ครับ รอท่านอื่นๆ มาเพิ่มเติมครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 18, 2017, 08:06:40 AM โดย viras2 » บันทึกการเข้า
พี่แสง
เกษตรกรมือใหม่
*
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 1853


« ตอบ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 18, 2017, 09:25:42 PM »

ของพี่ปลั๊กไฟห่างบ่อน้ำ200เมตร ใช้สายเบอร์2.5ยาว100เมตร2เส้นเสียบปลั๊กต่อกัน
ปั๊ม1.5แรงม้า มันจะเป็นไรมั้ยคะ

ยังไม่เคยลองปั๊มเลย เคยแต่ใช้เส้นเดียว100เมตร ใครรู้ตอบหน่อยค่ะ
บันทึกการเข้า
pongsakmake
เกษตรกรมือใหม่
*
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 110


« ตอบ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 18, 2017, 09:56:55 PM »

อ้างอิง ท่านสมาชิกชื่อ เอ เคยตอบไว้

มอเตอร์ 1.5 แรงม้า กินกระแสต่อเนื่องประมาณซัก 6 แอมป์
 
1.เลือกใช้สายขนาด 10 mm2  ความต้านทานสายที่อุณหภูมิ 70 องศาC เท่ากับ 2.21 โอห์ม/กิโลเมตร
2.ระยะทาง 400 เมตร (ไป+กลับ) ความต้านทานสายรวม 0.884 โอห์ม
3.แรงดันตกคร่อมสาย( Voltage Drop ) สูงสุด 10.4 x 0.884 เท่ากับ  9.19 โวลท์
4.เหลือแรงดันใช้งานปลายสายขณะมอเตอร์ทำงาน ( 220-9.19 ) เท่ากับ 210 โวลท์ แต่แรงดันปัจจุบันที่คุณใช้อยู่ต้องไม่ต่ำกว่า 220โวลท์นะครับ

สรุป
1.เลือกใช้สายขนาด 10 mm2 
2.เมื่อใช้งานแรงดันจะหายไปประมาณ9โวลท์ เหลือแรงดันขณะมอเตอร์ทำงาน 210 โวลท์ (มอเตอร์ยังทำงานได้)
**ถ้าจะให้ดีให้ใช้สายขนาดใหญ่ขึ้น ราคาสายก็จะแพงขึ้น
จะใช้สาย 1 คอร์หรือ 2 คอร์ก็ได้ เช่นสาย THW, IV, VCT ส่วนสาย VAFแบนๆสีขาวเหมาะภายในอาคารไม่แนะนำให้ใช้

หมายเหตุ  จะใช้ ต่ำกว่านี้ก็พอไหว(6 mm2)แต่ควรใช้งานระยะเวลสั้นๆ  แต่แรงดันไม่ควรต่ำกว่า 200 โวลท์
บันทึกการเข้า
pongsakmake
เกษตรกรมือใหม่
*
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 110


« ตอบ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 18, 2017, 09:59:17 PM »

  ถ้าไม่กลัวสายหาย ก็ใช้สาย อะลูมีเนียม เบอร์ 16(เทียบได้กับ ทองแดง เบอร์ 10) เมตรละไม่ถึง 10 บาท  ผมเคยซื้อ เบอร์ 25 1 ม้วน 100 เมตร 1000 บาทที่โฮมโปร
บันทึกการเข้า
Aomsin & Earth
เกษตรกรมือใหม่
*
ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: ชาย
กระทู้: 2118


« ตอบ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 20, 2017, 02:31:22 PM »

ปลายสายอาจจะตกเล็กน้อยครับ  แต่เท่าที่เคยวัดไม่เคยเต็ม 220 V สักครั้งเดียวเลยแถวบ้านผม 210 กว่าๆ ยิ่งตอนเปิดเหลือ 190 V ยังมี

ถ้าอยู่ที่210vปั้มน้ำจะเสียไวมั้ยครับ

ไหวครับ
บันทึกการเข้า
kodeebook
เกษตรกรมือใหม่
*
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 13


« ตอบ #8 เมื่อ: พฤษภาคม 20, 2017, 08:17:18 PM »

อ้างอิง ท่านสมาชิกชื่อ เอ เคยตอบไว้

มอเตอร์ 1.5 แรงม้า กินกระแสต่อเนื่องประมาณซัก 6 แอมป์
 
1.เลือกใช้สายขนาด 10 mm2  ความต้านทานสายที่อุณหภูมิ 70 องศาC เท่ากับ 2.21 โอห์ม/กิโลเมตร
2.ระยะทาง 400 เมตร (ไป+กลับ) ความต้านทานสายรวม 0.884 โอห์ม
3.แรงดันตกคร่อมสาย( Voltage Drop ) สูงสุด 10.4 x 0.884 เท่ากับ  9.19 โวลท์
4.เหลือแรงดันใช้งานปลายสายขณะมอเตอร์ทำงาน ( 220-9.19 ) เท่ากับ 210 โวลท์ แต่แรงดันปัจจุบันที่คุณใช้อยู่ต้องไม่ต่ำกว่า 220โวลท์นะครับ

สรุป
1.เลือกใช้สายขนาด 10 mm2 
2.เมื่อใช้งานแรงดันจะหายไปประมาณ9โวลท์ เหลือแรงดันขณะมอเตอร์ทำงาน 210 โวลท์ (มอเตอร์ยังทำงานได้)
**ถ้าจะให้ดีให้ใช้สายขนาดใหญ่ขึ้น ราคาสายก็จะแพงขึ้น
จะใช้สาย 1 คอร์หรือ 2 คอร์ก็ได้ เช่นสาย THW, IV, VCT ส่วนสาย VAFแบนๆสีขาวเหมาะภายในอาคารไม่แนะนำให้ใช้

หมายเหตุ  จะใช้ ต่ำกว่านี้ก็พอไหว(6 mm2)แต่ควรใช้งานระยะเวลสั้นๆ  แต่แรงดันไม่ควรต่ำกว่า 200 โวลท์

ถ้าผมจะเปลี่ยนสายเป็นเบอร์16ซักร้อยเมตรเหลือห้าสิบเมตรเป็นเบอร์10ได้มั้ยครับซื้อสายมาต่อแล้วเสียดายสาย
บันทึกการเข้า
kodeebook
เกษตรกรมือใหม่
*
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 13


« ตอบ #9 เมื่อ: พฤษภาคม 20, 2017, 08:19:23 PM »

อ้างอิง ท่านสมาชิกชื่อ เอ เคยตอบไว้

มอเตอร์ 1.5 แรงม้า กินกระแสต่อเนื่องประมาณซัก 6 แอมป์
 
1.เลือกใช้สายขนาด 10 mm2  ความต้านทานสายที่อุณหภูมิ 70 องศาC เท่ากับ 2.21 โอห์ม/กิโลเมตร
2.ระยะทาง 400 เมตร (ไป+กลับ) ความต้านทานสายรวม 0.884 โอห์ม
3.แรงดันตกคร่อมสาย( Voltage Drop ) สูงสุด 10.4 x 0.884 เท่ากับ  9.19 โวลท์
4.เหลือแรงดันใช้งานปลายสายขณะมอเตอร์ทำงาน ( 220-9.19 ) เท่ากับ 210 โวลท์ แต่แรงดันปัจจุบันที่คุณใช้อยู่ต้องไม่ต่ำกว่า 220โวลท์นะครับ

สรุป
1.เลือกใช้สายขนาด 10 mm2 
2.เมื่อใช้งานแรงดันจะหายไปประมาณ9โวลท์ เหลือแรงดันขณะมอเตอร์ทำงาน 210 โวลท์ (มอเตอร์ยังทำงานได้)
**ถ้าจะให้ดีให้ใช้สายขนาดใหญ่ขึ้น ราคาสายก็จะแพงขึ้น
จะใช้สาย 1 คอร์หรือ 2 คอร์ก็ได้ เช่นสาย THW, IV, VCT ส่วนสาย VAFแบนๆสีขาวเหมาะภายในอาคารไม่แนะนำให้ใช้

หมายเหตุ  จะใช้ ต่ำกว่านี้ก็พอไหว(6 mm2)แต่ควรใช้งานระยะเวลสั้นๆ  แต่แรงดันไม่ควรต่ำกว่า 200 โวลท์

ถ้าผมจะเปลี่ยนสายเป็นเบอร์16ซักร้อยเมตรเหลือห้าสิบเมตรเป็นเบอร์10ได้มั้ยครับซื้อสายมาต่อแล้วเสียดายสาย
ปั้มสีเหลืองกินสิบสี่แอมป์ด้วยซิปวดหัวหมดเลย
บันทึกการเข้า
Aomsin & Earth
เกษตรกรมือใหม่
*
ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: ชาย
กระทู้: 2118


« ตอบ #10 เมื่อ: พฤษภาคม 23, 2017, 12:01:33 PM »

ที่สวนผมใช้เบอร์ 10 ทองแดง 100 เมตร ติดปั๊ม 3 นิ้ว  3 แรงม้า 2 ตัวยังใช้ได้เลยครับ แต่ต้องเปิดทีละตัวนะ
บันทึกการเข้า
pongsakmake
เกษตรกรมือใหม่
*
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 110


« ตอบ #11 เมื่อ: พฤษภาคม 24, 2017, 01:19:57 PM »

มันมีปัญหาตอนปั๊ม สตาร์ทไฟมันจะสวิง  จะกินกระแสเพิ่มขึ้น 1.5 เท่า โวลท์เตจก็เลยยิ่งตก
บันทึกการเข้า
zuddum
เกษตรกรมือใหม่
*
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 962


« ตอบ #12 เมื่อ: พฤษภาคม 25, 2017, 08:43:17 AM »

 ยิ้ม  ไม่ยาก พันหม้อแปลงใส่เข้าไปสิ Step up  transformer แกน EI ลวดทองแดงเครือบ2ชั้น เหล็กเอส14 น่ะ ลูกคงจะพอๆกับหม้อหุงข้าวนิ
บันทึกการเข้า