อาทิตย์ที่ผ่านมา
ถือเป็นอีกบททดสอบครั้งใหญ่
ที่สวนเจอปัญหาใหญ่... ปัญหาจากตัวผมเอง 555
เนื่องจากแถวๆ สวน หาช่างไฟฟ้ายาก จะมีคือ ช่างการไฟฟ้าเลย ซึ่งแม้ว่าคิดไม่แพงก็จริง แต่... ก็เป็นต้นทุน
ผมมีทักษะ เดินสายไฟ เดินระบบอยู่บ้าง จากที่ร่ำเรียนมา และเป็นลูกมือพ่อผม
จึงเลือกที่จะเดินระบบไฟฟ้าในโรงเรือนทั้งหมดเอง รวมๆ แล้ว ถ้าจ้างช่าง ค่าแรงก็น่าจะเป็นหมื่น แต่เราทำเองก็ประหยัดได้
ทีนี้ ถึงจุดปัญหา คือ การต่อระบบไฟฟ้าเข้าโรงเรือน
ซึ่งผมวางแผนไว้ว่า โรงเรือนนี้จะเป็นศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้าส่วนหลังของสวนด้วย... จึงออกแบบให้ สายเดินเข้าโรงเรือน แล้วค่อยเดินออกอีกที (ตัดไฟจากโรงเรือน จะตัดไฟทั้งระบบ รวมถึงไฟบนเสาไฟฟ้าด้วย)
เนื่องจากต้องต่อจากเสาไฟฟ้า อุปกรณ์ปีนป่ายที่มีก็สูงไม่พอ
จึงเรียกช่างไฟฟ้าอาชีพมาช่วยดำเนินการ
เขาก็ดำเนินการให้ ดึงสายมาเข้าโรงเรือน
และเขาก็ต่อทิ้งไว้ให้... ปัญหาเลยเกิด 555 เพราะไม่รู้ว่าสายไหนเป็นสายไหน
สายไฟ L หลัก วัดได้ จากไขควงลองไฟ
สายไฟ L ที่ส่งต่อไปยังส่วนต่างๆ ก็รู้ได้ เพราะ ต่อจาก L ที่มีไฟ
แต่สาย N สองสายที่ต่อกัน งง เลยว่าสายไหนมาจากการไฟฟ้า สายไหนต่อไปข้างหลัง
ผมก็ใช้วิธีง่ายๆ ครับ คือ ไล่สายด้วยตา และจับ 555
สรุป ไล่สายผิด
เมื่อต่อแล้ว เลยทำให้ฟิวส์ขา N ขาด แต่ขา L ไม่ขาด ไฟจึงยังวิ่งเข้าระบบ แต่ไม่เสถียร... (ตอนนั้นไม่รู้ว่าฟิวส์ขาด)
เมื่อเปิดปั้มน้ำ ตู้คอนโทรลที่ผมสั่งทำ ออกแบบไว้ป้องกันปัญหาไฟไม่เสถียร ก็ทำหน้าที่ของมันอย่างสมบูรณ์ คือ ไม่ติด...
กลายเป็น ไม่มีปั้มน้ำ ไม่มีน้ำ...
ตอนแรกคิดว่า ปั้มเสีย ส่งปั้มไปที่ร้านซ่อม ร้านตรวจแล้วไม่เสีย...
เลยตรวจสอบปัญหาใหม่
ตัดปัจจัยทีละจุด เริ่มจาก ทำทุกอย่างให้เหมือนเดิม ผลก็คือ ยังไม่สามารถ จ่ายไฟได้
ช่างการไฟฟ้านั่งไล่ระบบอยู่ 1 วัน ก็หาไม่เจอ...
สุดท้ายนึกได้ว่า มีตู้สะพานไฟ ตัวหลักอยู่ต่อจากหม้อไฟฟ้า ผมสั่งติดไว้ เพื่อตัดไฟทั้งระบบ
เดินไปดูจึงเห็นว่าฟิวส์ขาด ต่อฟิวส์ใหม่ ...จบปัญหา 555
จากนั้นจึงต่อไฟฟ้าเข้าตามแผนเดิมที่ออกแบบไว้ ไฟฟ้าก็ทำงานได้ตามปกติ จบปัญหา...
ที่เล่าทั้งหมด ใช้เวลาไป 7 วันเต็ม โดยช่างไฟฟ้ามาทำงาน 2 วัน อีก 5 วันคือ รอคิวไม่ว่าง
-----------------------------------------------
ที่บอกว่าเป็นปัญหาใหญ่ เพราะ
1. ไม่มีน้ำ
2. ไม่มีไฟ
โชคดีมากแค่ไหน ที่ มีโอ่งเก็บน้ำอยู่ 10,000 ลิตร (จะโชคดีกว่านี้ ถ้าบ่อที่พึ่งขุดไว้มีน้ำแล้ว)
โชคดีที่สองคือ ฝนตกต่อเนื่อง 3 วัน ด้วยปริมาณที่มาก
ต้นไม้ทั้งหมดในสวนจึงปลอดภัย
แต่มันสะท้อนหลายอย่าง
1. การจัดการน้ำของเรา เป็นไปตามแผน คือ มีน้ำสำรอง (แม้บ่อยังไม่มีน้ำ แต่ในปีต่อๆ ไป มันต้องมีน้ำ)
2. ไฟฟ้าเป็นปัญหา จริง แต่เราก็ได้เรียนรู้ความผิดพลาดแล้ว และเชื่อว่า ปัญหาจากระบบไฟฟ้าจะไม่เกิดขึ้นอีก หรือถ้าเกิด จากปัญหาครั้งนี้เราก็วางแผนทางแก้ไขไว้แล้ว...
3. เราได้เรียนรู้ว่า ถ้าปั้มเสียหาย ตามสมมติฐานแรก เราจะแก้ไขปั้มที่ไหน เราจะเสียค่าใช้จ่ายสูงสุดเท่าไร เพื่อให้ระบบน้ำกลับมาทำงานปกติ เราจะเสียเวลามากที่สุดกี่วันเพื่อให้ระบบน้ำกลับมาทำงานปกติ
ข้อมูลเหล่านี้มีค่ามาก ต่อการวางแผนรับมือภัยพิบัติ
รุ่นน้องผมคนหนึ่ง เป็นแชมป์เกมคาทานของประเทศไทย กล่าวโดยสรุปไว้ประมาณว่า
- กลยุทธ์การเล่นเกมที่ดี คือ ต้องหาได้ว่าศัตรูที่แท้จริงของเราคือใคร ในเกมคาทาน ศัตรูที่แท้จริงของเราคือ ลูกเต๋า ซึ่งมันคือ ดวง หลายคนจึงหลงประเด็นว่า เราจัดการดวงไม่ได้ แต่จริงๆ แล้ว หากเราวางแผนไว้อย่างดี ไม่ว่าลูกเต๋าจะทอยออกอย่างไร เราก็พร้อมรับมือ -
ดังนั้นปัญหาครั้งนี้ จึงเหมือนการตรวจสอบแผนงานที่วางเอาไว้ ว่าเอาชนะผลของลูกเต๋าโชคชะตา ที่ออกมาทดสอบเราได้หรือไม่...