หัวข้อ: สอบถามขนาดของสายไฟหน่อยครับ
เริ่มหัวข้อโดย: kodeebook ที่ ธันวาคม 03, 2018, 10:25:50 PM
ผมใช้ปั้มมิตซูสองแรง ประมาณ 16 แอมป์ครับ สายอลูเบอร์16ลากยาว200เมตรสายจะร้อนมั้ยครับและเบคเกอร์ควรใช้กี่แอมป์ดีครับ. ขอคำแนะนำหน่อยครับ


หัวข้อ: Re: สอบถามขนาดของสายไฟหน่อยครับ
เริ่มหัวข้อโดย: viras2 ที่ ธันวาคม 04, 2018, 12:32:59 PM
สองแรงเท่ากับ 1.5 kW ใช้ไฟ 220 V โดยทั่วไปกินกระแสฟูลโหลดประมาณ 8.5 A (สงสัยว่าของมิตซูกินถึง 16 A) กระแสตอนสตาร์ทประมาณ 3 เท่าก็ประมาณ 21 A (ช่วงเวลาสั้นๆ 1-2 วินาที) ใช้สายอลูมิเนียมเบอร์ 16 รองรับกระแสได้สูงสุดประมาณ 67 A ขนาดเหลือเฟือจะไม่ร้อนจากการทำงานของมอเตอร์ครับ  ส่วนขนาดเบรคเกอร์ต้องไม่เกินกว่าขนาดกระแสของสายไฟ เลือกประมาณ 50-60 A

เบรคเกอร์ใช้ป้องกันสายไฟ ส่วนโอเวอร์โหลดรีเลย์ใช้ป้องกันมอเตอร์

ประมาณนี้ครับ รอท่านอื่นมาเพิ่มเติม


หัวข้อ: Re: สอบถามขนาดของสายไฟหน่อยครับ
เริ่มหัวข้อโดย: viras2 ที่ ธันวาคม 04, 2018, 12:55:03 PM
ลืมไปบอกไม่ละเอียด ขนาดเบรคเกอร์ที่ว่านี้เป็นเบรคเกอร์ที่ต้นทางจากบ้าน หากมีการลัดวงจรที่ปลายสายเบรคเกอร์ต้องสามารถตัดวงจรได้อย่างปลอดภัยโดยที่สายไฟไม่เกิดการชำรุดเสียหาย


หัวข้อ: Re: สอบถามขนาดของสายไฟหน่อยครับ
เริ่มหัวข้อโดย: kodeebook ที่ ธันวาคม 04, 2018, 01:18:16 PM
ขอบคุณครับ


หัวข้อ: Re: สอบถามขนาดของสายไฟหน่อยครับ
เริ่มหัวข้อโดย: po_chayakorn ที่ ธันวาคม 17, 2018, 03:16:27 PM
มาแถมตารางการเลือกสายไฟให้ครับ
(https://storage.googleapis.com/chayakorn-share/wire_table.png)
*ถ้าเป็นสายอลูมิเนียมให้ลดลง 1 เบอร์ครับ
สรุป
ถ้าเป็นมอเตอร์ 2 แรงม้าขนาดสายไฟกำลังพอดีครับ ส่วนขนาดเบรกเกอร์ตามความเห็นด้านบนครับ
แต่ 16A นี่นาจะเป็นมอเตอร์ 3 แรงม้า ขนาดสายไฟจะเล็กไปหน่อยหนึ่งครับ
ลองเช็คเนมเพลตมอเตอร์อีกทีนะครับ